Плюсы и минусы "Аврал 2.x"

Обсуждение программы по расчету тока КЗ.

Плюсы и минусы "Аврал 2.x"

Сообщение E.J. » 12 авг 2009, 12:19

Предлагаю в этой теме делится позитивными и негативными впечатлениями от работы с программой "Аврал" версии 2.x. Саму программу можно скачать с сайта http://avralsoft.ru.
Пишите, что нравится, и главное, что не нравится, и какие функции хотелось бы добавить. Ваше мнение будет учитываться при разработке очередной версии программы.
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение bob2009 » 29 сен 2010, 16:22

Вопрос такой. У вас при проверке срабатывания предохранителей введены в программу обратно-зависимые характеристики предохранителей?
bob2009
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 14:53

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение E.J. » 29 сен 2010, 16:48

Нет, токовременные зависимости срабатывания предохранителей введены не полностью. С током ОКЗ можно сравнить только значения тока срабатывания предохранителя для 0,4 с и 5 с (эти значения нормируются в ПУЭ).
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение bob2009 » 29 сен 2010, 17:11

Добавлю.
Делаю расчет. Кабель алюмин. 180 м 4х120.
Предохранитель ПН-2 160 А.
Программа выдает:
I кз=1570 А, а Т>5 сек, т.к. I ср=1570 А.
Смотрю график на ПН-2. На графике время срабатывания 0,4 сек. Т< 5 сек!
Где ошибка?
bob2009
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 14:53

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение bob2009 » 29 сен 2010, 17:16

Ошибся. Правильно:
I кз=1570 А, а Т>5 сек, т.к. I ср=1650 А.
bob2009
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 14:53

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение bob2009 » 29 сен 2010, 17:41

Похоже у нас разные графики на ПН2.
можете дать ссылку на ваши данные по ПН2?
bob2009
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 14:53

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение bob2009 » 30 сен 2010, 15:46

Так что скажите по графикам ПН-2?
Ваши токи вроде завышены примерно в 2 раза?
скачал еще графики из интернет, они показывают тоже ток примерно в 2 раза меньше.
Смотрел для предохранителей на 80 и 160 А.
Или я чего то не учел?
bob2009
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 14:53

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение bob2009 » 04 окт 2010, 18:26

Странно, но нет реакции автора.
Зачем тогда организовывать форум, если не отвечать в нем?
Может заболел?
bob2009
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 14:53

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение E.J. » 16 фев 2011, 17:41

bob2009 писал(а):Странно, но нет реакции автора.
Зачем тогда организовывать форум, если не отвечать в нем?
Может заболел?

Тысяча извинений. Странно, но уведомления о новых сообщениях в этой теме на почту не приходили, поэтому и ответов не было.

Теперь по вашему вопросу.
bob2009 писал(а):Так что скажите по графикам ПН-2?
Ваши токи вроде завышены примерно в 2 раза?
скачал еще графики из интернет, они показывают тоже ток примерно в 2 раза меньше.
Смотрел для предохранителей на 80 и 160 А.
Или я чего то не учел?

Действительно, для предохранителей ПН2 в интернете встречаются противоречивые сведения.
В программу заложены вот эти характеристики.

Вот картинка в лучшем качестве (картинка кликабельна):
Рисунок 1.
Изображение

А вот эти характеристики, наверное, вы имели ввиду:
Рисунок 2.
Изображение

Если сравнивать характеристики срабатывания, то для одного и того же времени срабатывания ток срабатывания в первом случае (Рис.1) больше тока срабатывания во втором варианте (Рис.2).
Например, сравним ток срабатывания ПН2-100 А для Тсраб.=5 сек.
В первом случае Iсраб.=~1000 А;
во втором случае Iсраб.=~400 А.

Затрудняюсь определить, чем обусловлено это расхождение. Одно знаю точно, в Ростехнадзоре (г. Новосибирск) используют данные, приведенные на первом рисунке (т.е. наихудшие по условию срабатывания).
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение Generator » 18 фев 2011, 17:51

От себя хочу добавить замечание.
Сечение несущей жилы в 54,6 кв.мм с 1.01.08г не существует.
Выпускается ли Росйской промышленностью СИП-2 3х16+1х50, я в своих каталогах не встречал :?
Generator
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 фев 2011, 17:38

След.

Вернуться в Аврал

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron

x