Плюсы и минусы "Аврал 2.x"

Обсуждение программы по расчету тока КЗ.

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение E.J. » 19 фев 2011, 14:29

Generator писал(а):От себя хочу добавить замечание.
Сечение несущей жилы в 54,6 кв.мм с 1.01.08г не существует...

Наверное, вы хотели сказать "СИП с сечением несущей жилы в 54,6 кв.мм с 1.01.08г не выпускается"? Если так, то в этом я с вами согласен (ТУ 16-705.500-2006 "ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ", примечание под * к табл.2).
Вот только не совсем понимаю, к чему это замечание? Линии с таким сечением существуют, а значит, и расчеты однофазного КЗ выполнять надо (например, при изменении конфигурации линии, или добавлении ответвлений и т.д.). В любом случае, возможность расчета этого случая в программе присутствует. Или вы настаиваете эту возможность из программы убрать? ;)

Generator писал(а):...Выпускается ли Росйской промышленностью СИП-2 3х16+1х50, я в своих каталогах не встречал :?

Я тоже не встречал, да и в программе такой вариант тоже не предусмотрен.
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение Generator » 20 фев 2011, 00:15

gauss, Вы наверное меня не правильно поняли, ну или я не так выразился. Частенько закладываю на сеть наружного освещения СИП-2 3х25+1х50, если можно, добавьте данное сечение в Вашу прогу.

Generator писал(а):От себя хочу добавить замечание.
Выпускается ли Росйской промышленностью СИП-2 3х16+1х50, я в своих каталогах не встречал :?

Прошу прощения, ступил, там 3х16+1х54,6
Generator
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 фев 2011, 17:38

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение E.J. » 20 фев 2011, 11:16

Generator писал(а):gauss, Вы наверное меня не правильно поняли, ну или я не так выразился. Частенько закладываю на сеть наружного освещения СИП-2 3х25+1х50, если можно, добавьте данное сечение в Вашу прогу.

К сожалению, не могу найти каталог с техническими характеристиками, где упоминался бы такой типоразмер СИП. С другой стороны, в интернете куча объявлений о продаже/покупке СИП-1 3х25+1х50 и СИП-2 3х25+1х50.

Предлагаю в программу внести этот типоразмер со следующими значениями сопротивлений (значения активных сопротивлений приводятся для температуры 20 град.С):
а) СИП-1: Rфазы=1,2 Ом/км, Rнуля=0,72 Ом/км, Xфазы=0,0816 Ом/км, Xнуля=0,06 Ом/км;
б) СИП-2: Rфазы=1,2 Ом/км, Rнуля=0,72 Ом/км, Xфазы=0,0827 Ом/км, Xнуля=0,0691 Ом/км.

Generator писал(а):
Generator писал(а):От себя хочу добавить замечание.
Выпускается ли Росйской промышленностью СИП-2 3х16+1х50, я в своих каталогах не встречал :?

Прошу прощения, ступил, там 3х16+1х54,6

Собственно, я располагаю только информацией из вышеприведенного ТУ 16-705.500-2006 о том, что этот типоразмер выпускается до 01.01.2008. Видимо, сейчас выпуск СИП-2 3х16+1х54,6 прекращен. :?
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение bob2009 » 12 апр 2011, 14:56

Добрый день, Уважаемый автор программы.
У меня вопрос , а почему вы не расширите возможности программы для расчетов токов 3ф и 2ф КЗ? И м.б. ударного тока КЗ?
Это ведь необходимо для выбора аппаратов по стойкости. Программа мне ваша очень нравится, и очень жаль что нет еще этих функций.
bob2009
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 14:53

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение E.J. » 12 апр 2011, 16:00

Здравствуйте, bob2009. С момента выпуска программы "Аврал" версии 2.0 (текущая 2.8.1) появилось много идей по доработке и развитию программы. Нюанс в том, что изначально не планировалось настолько развивать программу, поэтому и "скелет" программы создавался упрощенным. Добавление некоторых функций в более поздние версии происходил уже по методу "костылей". В рамках второй версии программы существенных изменений уже не будет.

Планируется к выпуску вариант программы токов КЗ с расширенным функционалом (в т.ч. и расчет двух и трехфазных КЗ), но будет это 3-я версия программы или отдельная "ветка" - пока затрудняюсь сказать.
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение bob2009 » 13 апр 2011, 14:16

Спасибо за ваш бескорыстный труд.
А когда может появиться новый вариант или изменения?
bob2009
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 14:53

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение E.J. » 13 апр 2011, 15:14

bob2009, "бескорыстный труд" - пожалуй, это громко сказано. Первые версии программы не были бесплатными, и нет гарантии, что последующие также будут бесплатными. Но то, что имеем в данный момент - бесплатно, поэтому пользуйтесь на здоровье. Новую версию планирую выпустить к осени, т.к. на данный момент большая загруженность на работе (а потом еще планирую слетать в отпуск).
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение a40 » 20 фев 2012, 20:46

где в расчете Хс сопротивление системы?
a40
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 19:05

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение E.J. » 21 фев 2012, 12:34

a40 писал(а):где в расчете Хс сопротивление системы?

При упрощенном расчете тока ОКЗ (в программе используется метод петли "фаза-ноль") допускается не использовать значение Xc. Xс обычно фигурирует в расчетах методом симметричных составляющих.
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал"

Сообщение a40 » 21 фев 2012, 20:11

Хс, Хта Хва тоже входит в петлю фаза-ноль, проверяю своей ручной прогой не сходятся значения, откуда и какие берутся значения сопротивлений кабелей, как вводится функция температуры, почему не добавлен ток кз2 и кз3 непонятнна зависимость при N=L/2и N=L она должна быть пропорциональная 0,66