Согласно ПУЭ, изд.6 (1985 г):
1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:
в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;
...
Теперь, руководствуясь ПУЭ, изд.7:
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Таблица 1.7.1
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение Uo, В -Время отключения, с
127 В - 0,8 с
220 В - 0,4 с
380 В- 0,2 с
Более 380 В - 0,1с
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
...
Итак, имеем ситуацию - нормы введены новые (более жесткие), а сети остались прежние. В связи с этим, Ростехнадзор проверяет соответствие требованиям ПУЭ, изд.7, только вновь проектируемые или реконструируемые сети. Существующие сети Ростехнадзор проверяет по требованиям ПУЭ, изд.6.
Таким образом, если в новых проектах не удовлетворяется требование ПУЭ, изд.7, п.1.7.79, значит эти проекты разработаны с нарушением нормативных требований.
Вот как объясняют различие двух редакций ПУЭ Виктор Шатров (референт Ростехнадзора) и Людмила Казанцева (УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО):
...
Следует отметить, что и во время разработки ПУЭ 6го изд. нормирование 3кратного тока не могло обеспечить защиту людей при косвенном прикосновении. Это значение тока не предусматривалось технической документацией на применяемые в то время автоматические выключатели (например, АК 63, АП 50, АЕ1000, АЕ 2000), а время отключения при токе 5–7 In предусматривалось равным 5–25 с (Каталог Информэлектро «Автоматические выключатели на номинальный ток до 100 А, 1992 г.). Нормирование кратности тока было принято в ПУЭ до определенного времени ввиду отсутствия уточненных данных международных исследований уровней воздействия электрического тока на тело человека, а также по экономическим соображениям.
Вот
ссылка. Вопрос задает Александр Мозгалев.