Плюсы и минусы "Аврал 2.x"

Обсуждение программы по расчету тока КЗ.

Re: Плюсы и минусы "Аврал 2.x"

Сообщение E.J. » 21 авг 2012, 18:20

Разумеется, любой ток, превышающий длительно-допустимый ток кабеля/провода, вызывает ускоренное старение изоляции, и, как следствие, уменьшение срока службы кабеля ниже нормативного. Также, в результате действия сверхтока изоляция кабеля может начать оплавляться уже в течение аварийного режима, что приведет к оголению жилы проводника в нескольких местах. В результате, возможно возгорание сторонних материалов и возникновение пожара. Чтобы предотвратить подобные последствия аварии, можно проверить кабельную линию на термическую стойкость.

Однако, следует заметить, что в сетях до 1000 В для защиты от возникновения пожара рекомендуется использовать УЗО. ПУЭ не регламентирует проверку на термическую стойкость проводов и кабелей в сетях до 1000 В.
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
...
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.


Тем не менее, очевидно, что чем меньше будет время отключения тока КЗ аппаратом защиты, тем лучше (меньший ущерб будет причинен). В соответствии с этим, в ПУЭ есть пункт:
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
...
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.

Вот тут уже наблюдается некоторое несоответствие глав ПУЭ, т.к. в п.1.7.79 речь идет уже не об отношении токов, а о времени отключения. Тем не менее, ссылка указывает на конкретный пункт, которому необходимо следовать.

Далее, в ПУЭ есть очень противоречивый пункт, а именно:
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:

300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
...

С одной стороны, наружные сети, выполненные СИП, не нуждаются в защите от перегрузки (см. ПУЭ, изд.7, п.3.1.10), а следовательно, можно воспользоваться пунктом 3.1.9 и вообще не выполнять расчетной проверки по отключению КЗ. С другой стороны, в этом же п.3.1.9 сказано "за исключением протяженных сетей". А вот насколько протяженных - не уточняется. 1 км - протяженная сеть? Видимо, да. А 100 м? Наверное, да. Непонятный пункт.

И тут еще есть нюанс. Глава 3 не претерпела изменений со времени 6-го издания ПУЭ, зато изменилась глава 1.7. И вот что гласит п.1.7.1 ПУЭ, изд.7:
1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

Таким образом, требования п.1.7.79 распространяются также и на линию СИП, о которой упоминалось выше, а значит, время отключения тока КЗ должно удовлетворять требованиям этого пункта.
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал 2.x"

Сообщение bob2009 » 24 авг 2012, 17:02

Спасибо Евгений за подробный ответ.
А можете напомнить, расчет на термическую стойкость по формуле
Smiin=(I/C)(кор.кв.t) действителен только для t< 5 сек? или нет. Где лучше почитать о расчете термической стойкости?
bob2009
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 14:53

Re: Плюсы и минусы "Аврал 2.x"

Сообщение E.J. » 24 авг 2012, 19:13

Да, можно воспользоваться формулой, которую вы привели. Ограничений в литературе про то, что эта формула действительна для t<5 c я не нашел. На мой взгляд, лучше всего о расчете термической стойкости почитать в ГОСТ Р 52736—2007 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания". Ну, это, я думаю, вы и без меня знаете.
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Плюсы и минусы "Аврал 2.x"

Сообщение E.J. » 16 июл 2014, 17:25

В связи с выходом и развитием версии 3.x, эта ветка обсуждения закрывается.
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55