Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса

Обсуждаются статьи, размещенные на ресурсе blog.avralsoft.ru

Re: Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спрос

Сообщение Максим » 20 июн 2013, 11:55

Прошу совета. Элснаб ресторана, мест для установки щитов крайне мало, поэтому установил всего 2 щита. Т.к. заказчик попросил на 3ф оборудование заложить силовые разъемы, то применяю узо.
ЩР3 (все 3фазные, кроме холодильников и розеток):
наимен кВт
фритюр 5
фритюр 5
плита 18
плита 18
холод-к 0,8 1ф
холод -к 0,8 1ф
холод -к 0,8 1ф
холод -к 0,8 1ф
стол 0,8 1ф

розетки 0,24
розетки 0,12
розетки 0,12
розетки 0,18
розетки 0,24
тесомес 1,5
посудомоечная 9
стаканомоечная 4
ЩР3 запитываю сразу от электрощитовой.
Расчет по формуле 10 из СП31:
Ррс=Ррпм+0,65*Ррт тогда
Ррт=фритюр+фритюр+плита+плита+тестомес=5+5+18+18+1,5=47,5 кВт (коэфф.спроса = 0,8 для этой группы, при числе эфф приемников=3,2 по табл 6.8 )
Ррпм=посудом+стаканом=9+4=13Квт (коэфф спроса=0,9 по табл 6.10 )
Холодильники+стол=0,8*4+0,8=4кВт примерно пусть будет 3фазная (Кс = 0,8 по табл 6.9)
итого
Ррс=(13*0,9)+0,65*(47,5*0,8)+4*0,9+0,9(розетки)=40,9 Квт - нагрузка на вводной аппарат.
Правильно ли я рассуждаю?
Максим
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 11:24

Re: Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спрос

Сообщение E.J. » 24 июн 2013, 08:39

Здравствуйте, Максим.
Прошу прощения за запоздалый ответ.
Максим писал(а):Расчет по формуле 10 из СП31:
Ррс=Ррпм+0,65*Ррт

Формула неполная. Вот полная формула из СП - Ррс=Ррпм+0,65*Ррт > Pрт, т.е. если в результате Ррс получится меньше Ррт, то в качестве расчетной принимается Ррт.

Максим писал(а):Ррт=фритюр+фритюр+плита+плита+тестомес=5+5+18+18+1,5=47,5 кВт (коэфф.спроса = 0,8 для этой группы, при числе эфф приемников=3,2 по табл 6.8 )

Неправильно.
1. Так вы посчитали установленную мощность, а не расчетную.
2. Мелкое холодильное оборудование также относится к технологическому (см. прим.1 к табл.6.8).
3. Для определения коэффициента спроса нужно считать реальное количество приемников ТЕПЛОВОГО оборудования, а не эффективное кол-во электроприемников. В вашем случае Nэп=4 шт., Кс=0,8 (см. табл.6.8).

В результате:
Ррт=0,8*(47,5+5*0,8)=41,2 кВт

Максим писал(а):Ррпм=посудом+стаканом=9+4=13Квт (коэфф спроса=0,9 по табл 6.10 )

Та же ошибка, неправильно считаете расчетную мощность.
Ррпм=13*0,9=11,7 кВт

Максим писал(а):итого
Ррс=(13*0,9)+0,65*(47,5*0,8)+4*0,9+0,9(розетки)=40,9 Квт - нагрузка на вводной аппарат.

Ррс=11,7+0,65*41,2=38,48 кВт
Так как Ррс=38,48 < Ррт=41,2 кВт, то Ррс=41,2 кВт (см. формулу 10 из СП)

Мощность розеточного оборудования считается отдельно (см. формулу 7 из СП, а также таблицу 6.6, п.2 для питающих сетей) и, при смешанном питании, учитывается в мощности освещения (см. формулу 8).
Рр.р.=Кс.р.*Pу.р.=0,4*(0,24+0,12+0,12+0,18+0,24)=0,36 кВт

Теперь можно воспользоваться формулой 12 из СП.
Рр=К*(Рр.р.+Ррс)=1*(0,36+41,2)=41,56 кВт.
К определяется по табл.6.11; отношение Рр.р.*100%/Ррс=0,36*100/41,2=0,9%, значит, согласно прим.1 к табл.6.11, К=1.
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55

Re: Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спрос

Сообщение Максим » 09 июл 2013, 11:18

Спасибо за ответ (в формуле итого в моем сообщении видно, что мощность расчетная, т.е. складывал не установленную).

Если не трудно, выскажите соображения по СП 31-110 Таблица 6.1-расчет элнагрузок новых домов с неэлитными квартирами с эл.плитами-без заявленной мощности, т.е. нагрузка=уд.мощность*кол-во квартир, при этом не учитывается эл.нагреватели и кондиционеры (сказано в пояснении к таблице). Сейчас в новых многоэтажках собственники ставят и конд-ры и элводонагреватели.... Какой % квартир оборудован такими приборами неизвестно, нужно ли как-то учитывать эту нагрузку?
Максим
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 11:24

Re: Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спрос

Сообщение E.J. » 09 июл 2013, 16:15

Максим писал(а):Спасибо за ответ (в формуле итого в моем сообщении видно, что мощность расчетная, т.е. складывал не установленную).

Пожалуйста. Разумеется, я заметил, что в итоге вы складывали расчетную мощность, и понятно, что вы просто опечатались. Извиняюсь за буквоедство.
Максим писал(а):Если не трудно, выскажите соображения по СП 31-110 Таблица 6.1-расчет элнагрузок новых домов с неэлитными квартирами с эл.плитами-без заявленной мощности, т.е. нагрузка=уд.мощность*кол-во квартир, при этом не учитывается эл.нагреватели и кондиционеры (сказано в пояснении к таблице). Сейчас в новых многоэтажках собственники ставят и конд-ры и элводонагреватели.... Какой % квартир оборудован такими приборами неизвестно, нужно ли как-то учитывать эту нагрузку?

Как я понимаю, нет задания от ГИПа или заказчика учитывать дополнительную установку электроприборов - электроводонагревателей и кондиционеров. В этом случае вы обязаны сделать расчет нагрузки как для обычных квартир.

Если же такое задание есть, то в первую очередь нужно обозначить следующее - нельзя называть стандартной (квартирой средней комфортности) ту квартиру, в которой добавляются новые потребители.
Следует понимать, что уровень комфортности квартир определяется не только площадью, но и составом электроприемников. К сожалению, В СП 31-110-2003 нет четкого определения квартиры повышенной комфортности. Считается, что это квартиры площадью более 90 кв.м., т.е. более площади квартир средней комфортности (см. прим.3 к табл.6.1).

Более проработан в плане рекомендаций расчета электрических нагрузок РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями от 1999 года. Вот выдержка из этого документа:
Для квартир с газовыми плитами удельная расчетная нагрузка определяется следующими приборами: стиральной машиной с подогревом воды, посудомоечной машиной с подогревом воды, электропылесосом, и прочими приборами небольшой мощности (освещение, телевизоры, холодильники и др.)
Для квартир с электрическими плитами в типовых зданиях добавляется электрическая плита, электрический чайник и джакузи (гидромассаж).
Для элитных квартир принимается электрическая плита большой мощности, добавляется вентилятор (кондиционер), СВЧ и большее количество прочих приборов малой мощности.
Для коттеджей, помимо всех вышеперечисленных приборов и машин, принималась большая нагрузка освещения и прочих приборов малой мощности и вариантно электрическая сауна.

Оттуда же:
Расчеты показали, что прирост нагрузки за счет увеличения площади квартиры незначителен, поскольку происходит только за счет нагрузки освещения и приборов малой мощности (холодильника, телевизора, магнитофона и пр.)

Увы, к сожалению, это документ принимался на 3 года и в настоящий момент не действует.

Тем не менее, есть основания стандартную квартиру назвать квартирой повышенной комфортности (при условии добавления кондиционера и электроводонагревателя), а значит, нужно определиться с заявленной мощностью квартиры и воспользоваться методикой из СП 31-110-2003.
В любом случае, ГИП должен согласовать с заказчиком и выдать вам задание в письменном виде (например, в качестве приложения к техническому заданию на проектирование). Задание должно содержать количество квартир повышенной комфортности, а также список потребителей на квартиру (для расчета заявленной мощности).
Если такого задания нет, то повторюсь - считайте нагрузку, как для квартир средней комфортности.
Аватара пользователя
E.J.
Администратор
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 авг 2009, 15:55


Вернуться в Обсуждение статей блога "Аврал"